单元断路器带漏电的总爱跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 02:43:10
最近装修一套别墅,自己别墅里的配电箱的照明,空调,普插,厨卫,的所有电线我都用摇表检测过,全部能摇起!所有单击,双击空开都能正常合闸,单元配电柜里的断路器,为200安,带漏电断路器,合上断路器后,有时间能用十多天跳一次,今天特别,一个小时到三小时之间也跳闸,哪位朋友知道可能是什么原因,有什么解决的办法?有朋友叫我把漏电断路器拆开剪掉漏电的线,这样可行吗?谢谢哪位朋友帮忙分析下,小弟十分感谢!
断路器是300毫安的漏电保护,
问题是,为什么会用一会才跳呢?
还有断路器一共控制了10栋别墅,其中只有我做这家在装修用电,另外还有一台三相电的抽水泵,在用电!
如果断路器不用漏电,可行不?急啊,急!

一般室内返潮引起的,夏天返潮墙壁里面的线接头没有处理好而漏电引起的,特别是水房卫生间,更容易返潮.请你注重查这几方面.
潜水泵更容易漏电.实在查不出原因,又急用那就把总闸的漏电保护去掉,各分户按漏电保护器,那就好解决了.

哈哈。家里挺有钱啊。别墅呢!你漏电毫安值选得太小了。拆开漏电空开,合上再试,如跳开,就用万用表检查各组线路(关闭各组空开)最好用指针式的;建议:不要在每个家庭主线上加漏电开关,漏电开关最好分散装!

拆开漏电空开,合上再试,如跳开,就用万用表检查各组线路(关闭各组空开)最好用指针式的;建议:不要在每个家庭主线上加漏电开关,漏电开关最好分散装。

那是你漏电毫安值选得太小了。