两台变压器,一台SCB9-1000,一台SCB9-800,电压都是10/0.4,联接组DYN11,短路阻抗一台5.61%,一台5.52%.现场相位检验也对.两台的低压中性点都接地,可是高压并联后发现两台低压的A相和A相之间用数字万用表测有470V电压,和其它相也有200多V电压(低压还没并联).现不知这是什么原因,低压侧也不敢并联了,请知道的告诉一下。

这么大电压差,估计是:
1.其中一台变压器低压侧的A相标志不对,或者你测量的不是真正的A相;
2.两台变压器电压档位没有调整相同,产生一定的电压差(这不是主要原因,但应检查核实)。
没有搞清楚前,绝对不能将低压侧并联。
建议:对其它两相电压差测量,复核是否是相标错误或测量问题。除此之外,变压器都不会造成这样大的压差。

两台变压器的低压中性点都接地的话,即使相位不当(不是相序不当),甲变压器的A相与乙变压器的另两相应该总能找到一个对的(即为0V的),不会出现A相和A相之间有470V电压,和其它相也有200多V电压。
我的分析是:
其中一台甲变压器的中性点未接地或接地不良,且有一相(设为B相)已出现接地故障,故障相对地电压为0,另两个非故障相(A相、C相)对地电压升高至380v,甲变压器的中性点电压升高。另一台乙变压器的中性点接地,三相对地(也是对中性点)电压均为220v。因此甲变压器A相对乙变压器某一相电压为470V,对乙变压器另两相电压为200多V。注意:是矢量相加,不是简单的算术和。

相序不当,A变压器的A相≠B变压器的A相,如果同相序的两A相间电压接近0V的。

一点接地 不是两点啊 大哥 仔细点 出乱子的啊。。