变压器 桥式整流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 04:02:23
定做了一个变压器,我当初的要求是经过桥式整流后得到的直流电压是450V 使用10000UF 450V 的电容。可是拿到变压器,接上220V 市电电压,还没有整流就测得交流电压有460V(没有负载的) ,是不是变压器做错了?
打电话问了一下,我要求的是直流的450V ,结果他把做成了450V*11%的交流输出,这样就显然不对了把。另外昨晚的测量有错,输入直流220V 输出交流有500多V

你提出的要求:“是经过桥式整流后得到的直流电压是450V 使用10000UF 450V 的电容”而“接上220V 市电电压,还没有整流就测得交流电压有460V(没有负载的)”说明变压器的制造厂家的产品没有达到你的“要求”。可以提出“退货”或“返工重做”。但应补充输出负载的大小。
如 yhczfn说的一样:耐压450V的电容用在450V的直流电路有点危险!

460V在带负载以后会降低一些,做变压器的时候加了点余量。

对于桥式整流电容滤波,Ud≈1.2U~。
您应按此计算出变压器的二次电压值,连同二次电流、容量来订货以及验收,这样不至于出现异议。
另外,滤波电容的耐压应该选取得更高一些才好,如500或630V。

你说“没有整流就测得交流电压有460V(没有负载的)”,这不能说明这只变压器做错了。因为空载电压必须比额定负载下的电压要高出一个百分比。你要求经过桥式整流后的直流电压是450V,这应该是一个额定的平均值,你测得的交流460伏是一个空载状态下的有效值,桥式整流之后的平均值(空载)等于(460X1.1)伏,这都没错。一般情况下,输出电压宁高无低,这样才能保证额定的功率输出。

家用电压不稳,最高时得240多v 。输入高则输出高正常。