电机正转是可以实现星三 启动,但是反转时,在转换到三角形启动后,保护器跳掉

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 09:02:11
电机正转是可以实现星三 启动,但是反转时,在转换到三角形启动后,保护器跳掉,怎么会这样啊 ,,很急切!!!!
电机正转是可以实现星三 启动,但是反转时,在转换到三角形启动后,保护器跳掉,怎么会这样啊 ,,很急切!!!!

在正转的情况下只要将电机三根电源线中的两根换一下位置就可以了,不要动别的线,或者将控制柜电源三根线中的两根调换位置,别的不要动,

你的接线错了 你反转时的星形与三角形转动方向 相反 电流特大 保护器必须跳 把反转星形接触器的任意两根线对换一下就行了

可能是保护器太灵敏了,是什么保护器你又不说。

正转正常的话,只换相续,应该不会出现此现象,可能是哪接错了,仔细查查吧

可能,电机没有完全停止启动,造成机械惯性力引起。