如何选择UPS额定输出容量大小?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 01:14:10
请问大家 我应该给服务器机房选择额定输出容量多大的UPS?请大家推荐几款。
服务器机房里有的设备:三个纯平显示器(2.5A)、三台服务器、一台录像机(<100W)、三个网络交换机、一个宽带路由器、一个防火墙、一台空调。
谢谢高手们。

空调千万不要带,3KVA就够了,要求稳定性的话用5KVA的,至于供电时间由电池决定。

老哥,空调也带上啊,不要带空调整个2000VA的差不多了

可以先看看你的设备总共功率是多少,除以0.8 就是UPS的额定输出容量