怎样选择电缆截面积

江西陶波

我国工厂配电没计手册线缆截面选择按负荷特点区别有三种:第一种是长期连续负荷;第二种是断续负载;第三种是短时负载。

1 .小负载电线电缆长期连续负荷截面积选择在进行线缆截面积选择时,一般是先计算作业区设备计算电流,再按计算电流选择截面积,最后进行电压损失检验。计算负荷是一个假想的持续负荷。

其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。所以,在配电设计中,通常采用 30 分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器设备或线缆的依据。为什么用 30 分钟最大负荷作为计算负荷呢 ? 10mm 2 以上导体发热时间常数 t 一般在 10 分钟以上,导体发热并达到稳定温升所需要的时间约为 30 分钟。所以, 10mm 2 以上截面积导线按计算负荷来选择导线截面积是可行的。

对于 10mm 2 以下的导线,发热时间常数 t 在 10 分钟以内。表 1 为《工厂配电设计手册》 ( 航空工业部第四设计院编 ) 小截面积导线发热时间常数 ( 见本书第 499 页 ) 。

按计算负荷选截面积的理论出发点是 30 分钟才达到稳定温升。大中型截面积线缆发热时间常数 t 在 10 分钟以上, (3 — 4)t 在 30 分钟以上。而小截面积线缆发热时间常数 10 分钟以下。达到稳定温升在 15 — 25 分钟之内,·达到稳定温升的时间比大中型线缆要小很多。所以,按计算电流选择小截面积电缆有不妥之处。

小截面积电缆负载电流不仅要考虑稳定电流,而且要考虑冲击电流对导线温升的影响。

小负载选择线缆截面积流程为:先计算设备计算电流,再按计算电流选择线缆截面积,然后再按此截面积往上增加一个等级,这样选出的线缆截面积才能满足使用要求。

例如, 1 台 3kW 电机,它的额定电流为 6A 。按计算电流选择电缆截面积为: 1 . 5mm 2 × 3 。再往上增加一个等级应为 2 . 5mm 2 × 3 电缆。如用 1 . 5mm 2 × 3 的电缆带 3kW 电机则偏小。笔者在电气设计中均用此