如何选择电机过载保护器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 16:47:36
我这里有一台1.5kw的抽水电机,现厂家安装的过载保护器最大保护电流为5A,电机启动不了多久该保护器就动作导致电机停止。起先我们还以为是电机的原因,估计不是。请问哪位大侠能告诉我该保护器是否选择错啦,该如何进行选择呢,电机是单相220v,功率1.5kw。是不是应选择14~22A左右的保护器?电机的过载保护器如何按电机功率进行选择呢?

1.5kw的单相抽水电机额定电流:
I=P/U×cosφ=1.5/0.22×0.87≈7.8(A)
热继电器应选调节范围6~12A,设定值为9A。

220V要9A左右
380V的 5A很正常
如果以前是好的,那么就要查水泵是不是有问题了!比如
轴承不好,水泵叶轮卡组 ,缺相 等

不可以,太大了,选择5-10A的应该就可以,看一下电机的铭牌上打的电流值是多少,按照电流的1.2倍左右选择保护器即可