高压电机的供电柜10KV高压开关柜出现过流调闸的报警。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/01 23:43:42
大家好,我有个问题想和大家在这里讨论一下,本人维护的设备有三台10KV高压异步电动机,从开始到现在已经运行了一年的时间了,没有出现什么问题。可是在最近的一周内,高压电机的供电柜10KV高压开关柜出现过流调闸的报警。本人对高压部分没有接触过,我不知道该怎么处理,首先我想弄清楚,这种故障是柜子内部有故障还是电机有故障,出现过流报警平均两天一次没有规律,高压电动机是频繁间歇性运行的。

注意观察:
1.一般过流继电器是装在高压开关柜的门上,
如果松动,或受振动,可能引起继电器误动作。
2.观察电机的负载电流,以判断是否是电机真的过载。
3.观察出现跳闸的时机,以便进一步分析。

你说的情况要从三个方面去分析,不知是你是哪一种。
一、高压电机在启动时过流报警,如果是采用的水电阻启动,你得检查启动柜的水电阻是否在合理的范围之内;检查电机的负载是否正常,启动时的力矩是否在正常值;电源电压是否正常;如果是高压三相异步电机需要检查转子是否有铜条断裂点;如是绕线电机转子上的碳刷与滑环接触是否良好。
二、如果是在正常运行时有过流跳闸报警,需要注意观察运行电流是否平稳,电压是否波动,机械负载有没有异常超载现象。
三、检查电流互感器接线有没有氧化松动等接触不良现象,检查电流互感器的高压熔断器,检查过流继电器有没有误动作现象,更换过流继电器再试,以排除继电器误动作的可能性。

看电流是否平衡、过高。

在停机检查做安全处理后用手摸所以的进线端子、和轴承部位。

不知道你马达的工作环境怎么样?潮湿的环境就要做高压实验