求助:我们公司有个台区线损大,低压漏电厉害,应该怎么查?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:58:21
我们公司有个低压配变台区线损57%,去查,零线电流将近12A。三相是平衡的,这个台区有两路用电,都存在零线有电流的现象,但是用户又没反映有什么大问题,除了个动力(好象是小的起吊工具没法使用),一开始以为是变压器内部零线有松脱,但是做过电桥以后排除不是,现在就很疑惑的,不是三相不平衡,线路上也没有发现哪里破损漏电的地方,零线电流为什么那么大,线损那么高。应该怎么检查,会有可能是什么原因呢?请大家多帮忙,谢谢!
没人帮忙吗

你还是没有测量对,三相电流平衡,就不会有12A的零线电流,是不是测量的三相电压平衡啊;可以测量一下三相电流,再测量一下接地电阻;

用电桥的方法是不太可靠的,原因是电压太低,电流太小,可以用回路电阻测试仪,200A的,可能准确一点,如果变压器不大,可以考虑吊检修理;

如果零线有问题,则说明“地”不再是地了,计量表也一公平存在问题,台区线损57%也就不准确了;

另外,变压器出口的情况不等同于全线路的情况,可以分段测量一下三相负荷是否平衡,看问题出在哪一段。

有一相相线接地运行了。你看你的变压器架,是漏电着的