请问一般的餐厅需要布置自动喷淋系统吗??小弟万分感激。。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 06:54:53

看具体的建筑属于什么类别,还要看你这个餐厅时什么地方的餐厅,比如说,这个建筑是高层?多层?如果是高层,按照高规GB50045-95去查,上面有具体要求,如果是多层,按照建筑设计防火规范GB50016-2006去查。另外看这个餐厅是大酒店的餐厅还是办公楼里面单位食堂的餐厅,要求都不一样的,具体要结合你这栋建筑的实际情况去考虑,跟这个建筑物的层数、建筑高度、各层面积有关,然后按照规范里面的相关条款来看需不需要布置自动喷淋。
一般根据经验来说,如果餐厅所在的建筑为高层建筑(檐口高度超过24米),应该是要做自动喷淋的,如果是多层建筑(24米高以下,或者是单层但是高度在24米以上),同时满足以下两个条件的话就需要设置自动喷淋:1、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,2、总建筑面积大于3000m2 的办公楼等建筑。

当然不需要

你可能是做这个的
但是如果你没有消防检验的人脉
工程再好也没有用
你需要把资源集中解决这个问题

祝 好运

根据面积计算,如面积在300平方以下,可不设,当然最好跟当地消防部门咨询一下。