地暖不好用,请高手帮助分析下原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 10:31:41
不是集中供热,是自己家烧的锅炉,地暖总也烧不热,在不开循环泵的情况下,锅炉里的水可以烧到80℃——100℃。一直开泵的话,也就是个10℃左右。

锅炉的型号为:乐锅——汽水两用锅炉LSG0.065-0.04-A 具体参数为:开水产量0.5t/h热效率72%
下边是我绘制的一个供热图
当中两个分水器分别处于一层和二层,两层的受热面积共为237㎡

现在搞不清楚是锅炉不匹配的问题还是地暖设计存在问题了?
请高手帮助分析了,谢谢 !

我的QQ543698395 欢迎随时沟通
首先非常感谢你的帮助
关于每一路的具体长度现在只能是估算了,因为已经安装好两年了,我想至少应该在50米以上吧!一个分水器,要供热的面积是一层楼的两套房子,一套房子的面积是59.29㎡。两套房子的面积也就是118.52㎡。供热管是32的铁管。
这儿有一个分水器图片
[img] http://chinahehe.kilu.de/image/DSCI0805.JPG[/img]
感谢楼下的帮助及建议,现在的问题是我也不是专业搞这个的,就是自己家里的事,不知道该找什么样的人来解决这问题了,搞地暖的不懂锅炉,稿锅炉的不懂地暖,极度郁闷中...
这个锅炉和地暖的匹配应该怎样计算了?我想对于一个非专业人员来说应该是一个难题,我想问一下凭大家的经验来看,240平米的受热面积,应该用多大的锅炉了? 这个锅炉的指标应该是按功率来算吗?还是用什么了?

你好,我仔细看过你的问题。我是锅炉专业毕业的,对管路设计做过几年。并且实际操作过。
你的问题如果你写的都不错的情况下,我想跟你说,你的各个地方都没有问题。但你说有问题,那是一定是有问题。这里边有很多东西,可能是你听别人说过写上的,会不会是别人给你说的是错的呢?我很想知道这其中的原因,我想在Q上与你当面交谈,已分析原因,增进技术交流。我的Q号是892182875 名字叫咸菜。

你好 我想知道你的分水器是怎么安装的,每一路大约是多少米。另外我想知道供热管的管径是多大的。估计你的分水器后的管径是4分的。

“在不开循环泵的情况下,锅炉里的水可以烧到80℃——100℃。一直开泵的话,也就是个10℃左右”说明在没有外力作用下热水不循环,但是循环后热水的散热量太小,不能和房间的热负荷平衡,所以不热,建议从新算下房间的热负荷,然后选择适当的热源和泵,不能靠经验选

地暖单回路一般不超过75米
水流速不低于25CM每秒
你用的锅炉估计不行

...LZ你最后一句话说的 两家都说自己的东西是好的 肯定是安装的问题了