两台变压器并联运行后的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 16:31:23
并联后所能提供的总容量是不是两台变压器的容量相加,还是怎么计算?分配负载负荷又根据什么原则,即两台变压器怎么分配负载容量?

如果两台变压器的变压比相等(相当于感应电势相等),阻抗电压(相当于变压器的内阻)也相等,那么,它们输出的电流也是相等的,即负荷是均匀分配的。总的容量是它们的容量之和。否则的话,阻抗电压小的输出的电流大,它的负荷率就比较高,当它的负荷电流达到满负荷的时候,阻抗电压大的还没有达到满负荷,如果以此时的负荷为总的容量的话,则总容量就小于两台容量之和了。这是严格的说法。由于实际上这两台变压器的阻抗电压相差很小,负荷的分配相差也很小,加之,所谓变压器是否有一点过负荷,也不是那么严格的,所以实际的总容量与两个容量之和差别并不大。
为了防止负荷分配过于不平衡,规定这两台变压器的容量要尽量接近,不应超过3:1,因为容量大的阻抗电压小,它已达到满负荷了,那个小容量的还处于明显的欠负荷,它的作用就没有完全发挥出来,它的并联的意义就不大了。

以上是2009-10-8 02:31 的回答。
上面结尾处说,“容量大的阻抗电压小,它已达到满负荷了,那个小容量的还处于明显的欠负荷,它的作用就没有完全发挥出来”,有误,致歉。应该是容量大的变压器阻抗电压大,而小容量的阻抗电压小,负荷率高,输出的电流先达到满负荷,致使较大容量的变压器不能把其大的容量的优势完全发挥出来,这是很不利的。

并联后所能提供的总容量是不是两台变压器的容量相加----如果两台变压器容量相同,并联后所能提供的总容量是两台变压器的容量相加。如果1台1000kva变压器与1台800kva变压器并联,并联后所能提供的总容量为1600kva。
分配负载负荷又根据什么原则,即两台变压器怎么分配负载容量---变压器并联需要满足3个条件:1、两台变压器的变压比相等;2、两台阻抗电压相等;3、两台变压器的容量要尽量接近,不应超过3:1。满足这三个条件的并联,负荷是均匀分配到2台变压器的。

两台变压器并联后的总容量不是简单的两台变压器的容量相加。即使两台变压器的额定容量完全相同,但因为两台变压器的阻抗由于设计/制造误差的存在不可能完全一致,基于并联电路的原理,阻抗小的变压器会分担更大的电流,这样就会产生一台变压器已经过载,而另一台变压器尚未满载的情况。可以根据两台变压器阻抗的实测值(在铭牌上)。推算出其中阻抗较小的变压器达到满载时候,另一台变压器的负荷量,二者相加就是并