200A的空气开关能带多大的功率 进线的五芯线应用多大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 19:17:05

你好,200A的空气开关能带60到70KW就差不多了,进线可以选择70平方的铜线,如果有经济条件,或者敷设线路过长散热效果又不好,最好选95平方的。

全部按照三相负载来计算,可以承载不大于100KW 的负载,考虑进线长度,进线电缆采用95平方的比较合适。

五芯线应该是三相电, 200A理论能带大约100KW,但用启动电机的话就要小点啦, 因为电机启动时电流很大5-7倍, 线不长的话70mm够了

100kw以下,应该采用70mm平方的铜线