找22kw的水泵控制电路图 俩个接触器 俩个水泵只能起一个

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 15:15:39
找22kw的水泵控制电路图 俩个接触器 俩个水泵只能起一个
另一台起临时用。

一备一用吧,在网上很好搜的!临时用?那就是两个自锁电路啊。一备一用,把用的热过载继电器和空开故障触电(常闭)并联后串接到另一控制电路中。

给你说个最方便的
直接按照消防22KW的1用1备电路图设计安装就行。
其中 取消电路中的返回信号、延时启动、远程控制等等消防要求之类的回路。就可以了。