一台s7系35kv/6kv变压器想通过改变绕组接线变成35kv/10kv。原变压器容量5000kva,yd11组别。改造后的变压器容量是多少?

一台结线阻别为Y,d11的35kv/6kv变压器,改为结线组别为Y,y0时,是可以变成35kv/10kv的;

当原来的角型绕组没有足够的裕量,则绕组只能承担原来1/1.732的电流,但改造后,虽然额定电流下降了,但电压升高了1.732倍,故改造后输出容量是不变的。

哪里产的,给厂家打电话啊,在这问谁会知道

容量不变,电压可以变。

如果只是通过改变连接组别来改变变压器的变比,则容量基本不变。

由二次电压计算容量为4811KVA

郭老师正解