总设备10千瓦,离变压器700米,用多粗的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 23:04:34

线路太长了,你至少用25平方的线。

铜芯导线输送距离计算公式:L(Cu)≈352×S÷I
L(Cu)—铜芯导线最大输送距离(m),如题为700m
S—导线截面(mm2)
I—最大输送电流(A),如题为20。
S≈L(Cu)×I÷352≈40,可选50(mm2)。

铝芯导线输送距离计算公式:L(Al)≈217×S÷I
L(Al)—铝芯导线最大输送距离(m),如题为700m
S—导线截面(mm2)
I—最大输送电流(A),如题为20。
S≈L(Al)×I÷217≈65(mm2)。可选70(mm2)。
(公式引自《输配电速查速算手册》、P.129—130)

总设备是感性负载10千瓦时,负载电流:I≈20A,距离:L=700米,铜电线的电阻率:ρ=0.0172,变压器为400V时,末端线与线电压降允许20V,即单根线的电压降为:U=10V
求单线电阻:
R=U/I=10/20=0.5(Ω)
求线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×700/0.5≈24(平方)
以上是计算步骤,应根据线路末端允许电压降并保证线电压不低于370V为准则。