油汀电暖气老是跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:17:06
刚买回一个油汀电暖气一插插座,还没等热呢,就大概2,3分钟后就跳闸,每次都是。这是怎么回事?它的功耗参数是这样的:额定电压220V 额定功率50HZ 功率2200W 他说明书上写的是必须用(电线AC220V 50HZ 10A以上,带有接地线的三眼插座,且接地线要绝对可靠)解释一下这里可以吗?10A以上的插座有哪些呢?我应该怎么做才不会跳闸呢?
我问我家物业了,他说我们小区每家都是一万瓦的。可以同时供应两个空调的。这么回事?是不是插销?

线路过载,你把跳闸的电闸换成DZ47-63型20A的高分断小型断路器就可以了,接地线是保护线,是保护设备和人的,所以一定要用。

漏电保安器的容量过小。等等。还有一些原因,不排除开发商用的电器元件是假冒的东西。开关标称的容量不小,但是实际缩水。换一个总开关试试吧!!!

电闸是多少安的,2200W的油丁加上其他电器有3000W吧,那就最少得15-20A的电闸。

总闸小了,就是你家跳的那个闸要换成20A的
你的这台电暖器相当于1台3匹空调的耗电量

功率太大了

有必要时更换

空开或漏电保护器