请问1600kVA变压器的低压柜中的断路器采用抽屉式还是固定式的更好?为什么?谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 09:44:58

从设计的安全和使用角度抽屉的会好些,但事故处理抽屉就会很让人恼火。
让你拉不出,推不进 机械故障 看你爽不爽……反正我是受够了。当用电负荷接近满载时,容易出现母线插口过热而抽不出来。
电业局的老师讲这个的时候也很不爽,就是检修不方便。事故处理繁琐耗时间。
再就是 固定式的现在可以在母线上安装电木前挡板,还是比较安全的。
还是固定式的好用,事故处理简单,进线安装隔离刀闸后检修一样安全方便。

两种我都用过……

采用抽屉式比较好。因为在断电送电时人与母线是隔开的避免了危险。

毫无疑问当然是抽屉式的好咯。一般固定式的都不怎么用了,当然象一楼说的安全性比固定式的好。还有就是抽屉式的操作起来也很轻松。维扶保养也很简单(可以说都不需要什么保养,因为它里面一年四季都是密封的)。如果有问题的话跟换也比固定式的容易。