洁净室电气暗配管路施工方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 10:12:14
洁净室墙板为手工彩钢板,打算从墙板中暗配电线管,墙板距地300处安装插座,请问是否有类似我所说的做法,如有给我介绍与共享你的施工经验,谢谢!
我说的是工业用洁净室,不是你们所说的浴室

浴室插座宜采用高位防水插座(1200mm、1500mm或1800mm)。
对不起,看错了,如果是洁净室,则你的说法是正确的,没有问题。

下管后在对应位置的彩钢板上开出底盒大小相符的孔洞,底盒放进去后固定,插座装上后周边打胶密封就行了