从高压配电柜怎么看到电流互感器的变流比

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 11:44:26

断电开门当然就能看见铭牌啦,上面标注着了。当然,你是想问带电时是怎么看啦,因为高压开关柜是带五防联锁的,所以无法打开柜门,也就无法看见铭牌了。有一简单办法,看面板电流表的额定量程,一般最大量程就是电流互感器的变流比。例如,量程为0-100A,那么此互感器的变比为100/5,我们二次通常使用的是5A的电流表,也有二次是1A的电流表,比较少用。

CT上有标牌,最好看图纸。
高压配电柜由于有动热稳定要求,小电流CT不完全是按额定电流选择。

图纸上有,另外,也可以看表,一般的表是200/5 100/5 400/5。图纸比较准确,如果 没有改造过。

看图纸吧!高压谁也不敢带电看!