请教专家:
在给低压电器配电时,在不知道设备接线形式的情况下,如何给设备配线啊?比如一台设备380V,200A,118KW;在不知道这个设备接线形式的情况下是选择YJV-3*150+70呢?还是选择YJV-4*150+70?

VV3*120+1*70就够用了,150浪费

如果你是设计大型的布线图的话应该有那种专门的电力系统设计标准

如果设备不需要零线可选择YJV-3*150+70(70做接地用) 如果需要零线可根据单相负荷的大小来选择YJV-4*150+70也可以,YJV3*150加2*70也可以。