郭卫国老师,请问污水处理厂变电室内,高压主、备10KV进线,其联络柜需要有明显的断开点吗,有相关规范吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 00:11:36
有规范的话是什么规范中的哪一条。
我厂现在是两高压进线柜采用电气连锁,联络柜用的六氟化硫负荷开关。
谢谢啦!急!
郭老师,现在不是检修的问题,设计就这样设计的,而是供电局因联络柜没明显的断开点,跟规范不符,怕我们两进线柜及联络柜同时合上造成事故,而不跟我厂送两路电,只送一路,我们想知道他们依据的是何规范的哪条,如果是设计的问题我们就去找设计改啦。

我在的印象中规程没有这个方面的要求;但没有明确要求不等同于没有要求,对二路电源来说,联络开关还是加断路器,两侧加隔离开关比较好;

你的想法是用负荷开关替代传统的断路器+两侧隔离开关的形式,也未偿不可;但负荷开关只在一面有隔离开关,另一侧电源检修时,则因为没有明显断开点而不能检修,或给检修带来安全隐患;

使用双电源,就是要提高供电可靠性,就不要在乎这点费用了,架设双路电源的费用比这高多了;况且真的停电了,污水处理厂中的生物菌种会因缺氧而死亡,不合算的。

补充:
虽然没有规程的严禁条款,但从安全运行角度来说,没有联络开关,用负荷开关代替的作法,确实是不安全的,特别是对于污水厂这样不经常操作的用户,很容易发生误操作事故,我们这边就发生过的;设备的优势可以弥补管理的不足,我也是希望你们和设计院进行协商,进行设计变更,争取早日引入双电源。

找错人了,应该去找赵卫国老师的,找不到赵也可以找下大兵

你的想法是用负荷开关替代传统的断路器+两侧隔离开关的形式,也未偿不可;但负荷开关只在一面有隔离开关,另一侧电源检修时,则因为没有明显断开点而不能检修,或给检修带来安全隐患