三相四线供电线路供照明用,每根相线电流是四十安,请问零线电流是多大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 08:39:00
是不是120A,如果是那为了满足零线的载流量不是要选更大的线吗?有什么好办法解决这问题

三相四线供电线路供照明用,每根相线电流是四十安,零线电流是0安。

  三相四线制中,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。在三相系统中,当三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制。在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压往往也设N线。在有的场合N线也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

不需要选更大的线,根火线选一样的就可以了,因为火线要经过负载再到零线形成回路,电流已经变的很小了。不要说120A了,如果单相短路40A的电流就跳闸了,没保护故障线路也烧掉了,再粗的零线也没用。

三相负载绝对平衡时,零线电流为零,只是针对引入的主零而言的。但三相负载很难做到绝对平衡的,相对平衡就不错了,所以,零线可按相线截面的1/2或1/3选取。

零线电流为零。
零线与相线应同截面。

16平方毫米。理论上如果三相平衡的话零线电流为零