变压器并联运行的理想条件是什么?试分析当某一条件不满足时并联运行所产生的后果

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 18:41:28

变压器并联运行的理想条件是:
感应电动势相等,内阻相等,相位相同。

1、如果感应电动势不等,将由于这个电势而在这两组绕组中产生电流。
2、如果内阻不相等,当有负载后两组绕组输出的端电压将不相等,这样也会在这两组绕组中产生电流。
3、如果相位不同,就是不是同时到达峰值,这个上面所说的一样,两个绕阻间就产生的电流。
以上一但产生两绕组间的电流,由于绕组的内阻较小,将会产生较大的电流,从而会烧坏变压器。

由于上述三个条件很难办到,所以变压器的二次侧是不可以并联使用的。

1.变压比力求相同。否则在两个变压器的二次绕组中会出现环流,发热,浪费能源,甚至烧毁被压器。这时两个并联的绕组中的感应电势的有效值将不同。
2.联接组别相同(单相的就是极性相同)。否则,会出现比上条更严重的环流,烧毁变压器。这时两个并联的绕组中的感应电势的相位将不同,有效值也可能不同,将出现巨大的电势差加在并联的绕组中,出现巨大的环流。
3.阻抗电压应力求相等。否则两并联的变压器的输出的电流会不均衡,阻抗电压小的易过载,影响大的变压器发挥作用。
4.两变压器的容量要接近,不超过1/3。否则,小容量的变压器易过载,而大的变压器却不能发挥大的作用。这与上一条相联系,因为小的变压器的阻抗电压较小。