防雷钢筋的大小是多少,丝连接分多少级别

不知道您说的是避雷带还是引下线。
不过一般情况下用圆钢(镀锌)直径是不能小与10mm的。有的个别要求引下线直径不小于16mm

连接一般采用焊接,单面焊接是不小于直径的12倍,双面焊接不小于直径的6倍。

交友:石家庄市百利防雷工程有限公司 有事可以加我 QQ158559381

根据中华人民共和国国家标准(GB 50057-94)建筑物防雷设计规范 第3.3.5条规定:利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
三·在在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。其截面积总和不应小于一个直径为10mm钢筋的截面积!
四.距地面不小于0.5m每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合S>=4.24K^2《S-钢筋表面积总和(m^2)》