防雷接地用柱钢筋做引下线,每层圈梁是否要连接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 16:27:26

参照以下规范:
二类防雷:
11.3.4 当建筑物高度超过45(30)m时,应采取下列防侧击措施。
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋也连
成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;
3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件
与防雷装置相连(30米以下应每三层引下线应与结构圈梁焊接连通)
三类防雷:
当建筑物高度超过60m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架钢筋混凝土中的钢筋及金属管道等的连接措施,应符合第11.3.4
条1、2、4款的规定;
2 应将60m 及以上部分外墙上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物直接或通过预埋
件与防雷装置相连。

不用,圈梁绕接是做均压环的,高度要超过滚球半径才需要做,而且是两层一接.

不需要。因为梁与柱子是相连的。只需要通过柱子接地就OK了。不过最顶层的女儿墙则需要布置更多的避雷钢筋,连接接头也就更多些。

柱钢筋做引下线只是把屋顶避雷带与埋在土里地接地极或接地带(一般建筑物以基础钢筋为接地带)连接起来所以每层圈梁无需连通 ,但基础内钢筋需连通。且做接地引下极的柱内一般应由两根钢筋连通,并且这两根钢筋也应该可靠连通

  一个柱子内一根钢筋。
  钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。