求助,装修遗留问题,我家住顶楼,管道的问题急需解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 09:26:33
高手们,请你们帮我出个主意吧.(有点长,也有点磨叽,不过没办法啊,呵呵)
我家住顶楼,在卫生间和厨房都有那个较大的管道直上直下的,装修的时候,水暖工人说那是排气的管道,我就让他把总共三根大管子改进了墙体里,
因为装修工人说那是排气的,说可以不用用胶粘接接口,所以就那么直接改了进去.但是去年冬天,出问题了,
厨房大管子的接口处开始漏水,外面的解决后,做进墙里的部分也漏了,搞了墙面湿了一大片,开始长毛,
卫生间更烦,因为当时是让力工把顶棚打开了,放进的管子,管子与棚项间用的泡沫填充.这棚顶间也在出水.
听邻居说,别人家也有这种情况,是因为大管在进棚顶的横管时,插入的太短,因此,热汽加湿气,遇冷就变成水回流了.
物业说今夏只给没改过管道的处理,我们改过了,本想先望一下风,可是一夏天过去了,物业也没处理.
眼看天又凉了,我该怎么处理啊,
(本人目前尚无数码相机,不能提供照片,请多帮忙吧~~~~谢谢)
对,对,就是冷凝水那个意思,今天有邻居上楼去处理,在天棚里面把那个管道外面的水泥给刨开了,也就是说他自己家单位排气.我是感觉有些费事,但是你的说我法我也听说过,我想应该可行.
不过我想知道,你所说的加长管道,是不是就是把T字型的管道中,竖着的部分加长???那样风进不去也就不会出冷凝水了吗???
还有就是棚顶的墙体与管外壁之间会不会也有水进入啊??因为邻居有做类似处理的~~~
避风处理怎么做??????

尽管很长,但你还是没说清楚.根据你的描述,我觉得是冷凝水.也就是说不是漏的水.水是你家室内空气遇冷凝结的.可以考虑在排器气口处做加长管道,使管道口避风等处理.

刚果河复活