发电机失磁保护定子判据关于阻抗圆具体说明??答好追加

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 20:15:14
发电机失磁保护判据中定子判据对阻抗圆由第一象限到第四象限,不太明白,能具体讲一下保护原理及动作过程吗,谢谢!
另外,发电机失磁会导致异步运行吗
很感谢精辟的回答,说到这里想到一个问题,失磁和进相的区别在哪里?为何失磁时不能按进相从系统吸收无功处理呢?是不是进相还是同步?

阻抗圆就是一个直角坐标系,横轴是有功,纵轴是无功,第一象限就是有功、无功都为正,也就是发出有功和无功,第四象限是有功为正,无功为负,发出有功,吸收无功。
发电机失磁后,转子开始加速,由于产生了转差,转子线圈上就会感应出电流建立磁场,就相当与电动机转子上的磁场那样,只不过电动机转子比定子感应磁场转的慢,而发电机转子则是比那个磁场快,这时发电机就会吸收网上的无功,再向网上发出有功。异步那是肯定的了。这时就变成了异步发电机了。要是失去汽源(我指汽轮发电机而且并在网上),就会变成同步电动机了。
一般在小型电厂里失磁保护只是发出信号的,并不将发电机解列的。现在电厂里的保护都是微机保护了,看不懂,我们厂的是交流无刷励磁,励磁机有电流而且很大(一般要发过励信号,因为一般用的都是自动励磁)而发电机出口无功却是负的,那就是转子线圈断路,要是交流无刷励磁机没有电流了,而永磁机有输出,那就是励磁柜的问题了,自己也修不了,只能找厂家了。
大电厂的失磁保护没见过,只是书上提了提。那就不知道了。

失磁是发电机转子磁场消失了,是发电机发出的无功还不够自己用的,还要从网上补充一些。两个概念。进相了的发电机还是同步的,因为毕竟自己还能建立磁场,只不过不够自己用的就是了。

进相属机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。此时,由于转子主磁通降低,引起发电机的励磁电势降低,使发电机无法向系统送出无功功率,进相程度取决于励磁电流降低的程度。
引起发电机进相运行的原因
引起发电机进相运行的原因是低谷运行时,发电机无功负荷原已处于底限,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,励磁电流自动降低引起进相;AVR失灵或误动、励磁系统其他设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。