低阻抗保护
当电流、电压保护不能满足灵敏度要求或根据网络保护间配合的需要,发电机和变压器的相间故障后备保护可采用低阻抗保护。低阻抗保护通常用于330-500kV大型联络变压器、升压及降压变压器,作为变压器引线、母线及相邻线路相间故障的后备保护。可实现偏移阻抗、全阻抗或方向阻抗特性。保护可以配置成多段多时限,每段的每个时限都独立为一个保护。

保护原理
低阻抗保护采用线电压及相电流之差的0°接线方式,即Uab 和Iab 、Ubc 和 Ibc、 Uca和 Ica分别组成3个阻抗元件以“或”门输出。当A、B、C三相电流中任一相电流大于启动电流整定值时,开放阻抗保护。为防止TV断线时误动作,增设TV断线闭锁判据。低阻抗保护不设振荡闭锁判据,因为其动作阻抗圆很小,且为了选择性它本身已有0.5s或1s 延时,足以躲开振荡。

判据说明
启动电流判据
满足以下条件时,开放阻抗保护
IA>Iqd 或 IB>Iqd 或 IC>Iqd
Iqd为启动电流定值。

阻抗判据
其动作方程为:
|Uj-(1/2)IJ(1-Φ)Zop|<=|(1/2)Ij(1+Φ)Zop| (6-15-1)
其中:UJ——线电压;
IJ——与线电压相对应的相电流之差;
Zop——整定阻抗;
Φ——偏移因子,即灵敏角下反向偏移阻抗与整定阻抗之比。