变压器瓷瓶闪烙,哪些保护会动作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 09:42:06
能否说说原因

纵联差动保护、电流速断保护和零序(一段)保护。
上述三种保护都有可能启动出口,相对而言,至于哪一种保护最先动作,取决于保护的灵敏性。一般而言,差动保护比较灵敏性最高。
瓷瓶闪烙属单相接地故障,会产生零序电流,故障相会有很大的短路电流,差动保护有很大的不平衡电流。