郭老师,我在一家煤矿企业工作,负责与供电公司核对电量及结算电费,我们的计量数据与供电工作差多少属于正常。煤矿变电站35KV/6KV, 每月的电量约为350万。
350万千瓦时。

(对不起,差一点没看到,有问题最好同时给我发一个“消息”,这里的问题可能几天就看不到了。)
如果供电公司的计量表与你变电站的计量表是一块表时,应该一度电也不差。
你提出这个问题,一定是供电公司计量的电量与你们自己统计的电量不一样,甚至差很多,一般来说,相差的原因主要有:
1、装表不在同一地点。若供电公司的表在出口,你的计量在进口,当中有35KV线路,相差的电量应该是线路的损耗;若供电公司在你变电站35KV高压计量,你的表在变压器二次6KV各线路出口,则相差的电量应该是变压器的损耗;
2、管理问题,如抄表时间不一致,造成电量总对不上;
3、电量计算错误,如互感器变比计算错误,分表汇总有漏项等;
4、计量仪表及其附件的精度不一致,如二套计量装置所选的表的精度、互感器的精度,二次导线的截面和长短,二次回路的负载大小等因素,可能导致误差不一样;
5、若供电公司选用的是全电子式电能表,你变电站选用的是老式交流感应式电能表,则普遍反映全电子式电能表要走的“快”些;

请对照你的情况,进行一下分析,建议你以供电公司的计量表为准,他们有专业的电能计量人员,一般有问题的几率很小,查找自己管理上的漏洞,只有“求是”,才能改进自己,同时发现供电公司的计量差错。

我完全不认识

1%以下正常!