请郭卫国专家解释有关电压互感器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:03:07
看到资料上有关电压互感器的参数“110/√3• 0.1/√3• 0.1/√3•0.1KV 10/√3• 0.1/√3• 0.1/√3KV”,不知是何意,烦请郭卫国专家帮助解释一下,多谢!另外还有专设一个互感器和避雷器柜起什么作用?

对不起,朋友喝了一点小酒。
正确的表达是:110/√3/ 0.1/√3/ 0.1/√3/0.1/3KV
由于百度知道在排板上的待提高,显示还是有问题。
公式表达该电压互感器有四个绕组,一个一次绕组(110/√3KV),二个低压绕组(0.1/√3KV)和(0.1/√3KV),一个剩余电压绕组(0.1/3KV),单只电压互感器的高压额定电压是110/√3=63.5KV,只有三只接成“Y”形接线后,才能用于110KV系统;

同样,“10/√3/0.1/√3/ 0.1/3KV”说明该电压互感器是用于10KV系统的,需要三只同样的,接成“Y”接线方式接入系统;互感器有三个绕组,一个一次绕组(10/√3KV),一个低压绕组(0.1/√3KV),一个剩余电压绕组(0.1/3KV)。

110KV是不能安装在柜内的,柜内安装的只能是10KV互感器和避雷器柜;一般来说10KV互感器柜主要有三个作用,一是测量母线电压,数值由电压表来反映,作为“眼睛”,帮助运行人员来“看”电压是否正常的;二是监视系统是否运行正常的,作为保护动作的依据,如电压闭锁过流,低电压,过电压,低周等,三是作为该母线供电的电度表的电压信号,计量用电量用。由于柜内空间比较大,操作电压互感和避雷器的方法相近,人们常将保护母线过电压的避雷器也安装在此柜内,组成互感器和避雷器柜。

那等他上班了吧。

郭老今天没上班!