请郭卫国专家解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 07:33:37
在设计图中。变压器型号是S9-M-630/10/0.4,下面有堆参数D,yn11、I =1.4%、U =4.5%、3x(Y3W-0.28)。如何理解这些?另外下面有个表格设计容量是1488.6KW、计算负荷是506.98KW、计算电流是1260A。电容自动补偿128kvar,请问这个这个电容自动补偿怎么算出来的,规范里面说电容补偿一般按变压器的10%到30%补偿,好难理解~~。这个设计是高层住宅的。也请您帮我回答我前面几个问题^-^
自动补偿那个算法好象不对.刚才说的2#箱变的数据,1号箱变的变压器跟2号的一样,但是设计容量是1274.7KW,计算负荷是515.39KW,计算电流是1260A,但自动补偿却是96kvar,2个箱变都是供应住宅和商业还有照明的

S9-M-630/10/0.4是全密封电力变压器,高压额定电压是10KV,低压额定电流是0.4KV(380V);
D,yn11是指变压器的接线阻别,变压器高压绕组三相是D接,也就是“△”型接线,变压器低压绕组三相是y接,也就是“Y”型接线,低压中性点引出;高压绕组现低压绕组相位相差“11°”;
I =1.4%说明该变压器的空载损耗是1.4%,是额定电流的1.4%;
U =4.5%说明该变压器的短路电压是4.5%;
3x(Y3W-0.28)是三只避雷器,避雷器型是Y3W-0.28;

设计容量1488.6KW可能是你的总接设备容量的和是1488.6KW;
计算负荷是506.98KW说明你的设备不同时开,同时开的设备最大负荷是506.98KW;
计算电流是1260A不知怎么算的,应该是506.98/(1.732*.38)=730.35A;
电容自动补偿128kvar,是按变压器容量的20%计算后,取整的,630*20%=126(kvar)。