空调开机运行10分钟左右后,外机却自动停止,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 22:25:37
1. 空调刚开机时,可以制冷,空调内机外机运转正常.
2. 但是,运行10分钟后,内机照常运行,但外机(压缩机与风扇皆)自动停止 运行,失去制冷效果.
3. 然后,遥控关掉空调,----→再次运行空调,内机运转,外机不运转.
4. 然而,拔掉空调电源,再插上电源,遥控开机后,内机与外机却能运行正常,并有制冷效果.
5. 但是,运行10分钟后,内机照常运行,但外机(压缩机与风扇皆)自动停止 运行,失去制冷效果.......
.....如此复始..
回一楼:早已找人来看过了,已经清洗过了,也不是遥控操作问题.你说的问题早已经排除了可能性.但还是谢谢你!
回二楼:电源关了之后,整个外机都不动了呀,没有任何声音.
回三 至 八楼: 不是恒温 过热保护,自动停机以后很热它也不会有制冷了,必须拨插头...也不是缺氟,氟的压力检测过....更非操作控制问题...
谢谢大家.

1,室外机冷凝器积尘太多通风不良,造成压机热负荷高,自动保护停机。
(清洗外机散热器翅片)
2,误设定了定时功能,(解除定时)。

我们家也有这种情况啦,说是反应问题,开机外箱不转是因为机器反应慢,开了一会,又停,是因为你调的温度比较高,室内温度已经达到你调的那个温度,所以它就没必要负荷运作了,只是内机转转吹吹不制冷而已

比较通俗的,根据自己家情况答的,如果有专业见解,请望告之

一,室内机,温度传感器失灵,或温感范围不准。
二、室外机过载、过热保护装置起作用。
解决办法:找修理工,专业人士检修。

绝对原因:

外机内部结冰或结霜,在外机停止运转不关电源情况下,是否有振动的声音,如是有可能是化霜效果不好导致!!!

1) 这个和电脑板有关系的。
2) 首先要确定你的机停下出现问题后,在指示灯或数字显示上有没有什么异常,是否和正常运行时相同。如果不同你要查相应的说明书,通常上面会说明是什么问题的。