为何变压器在轻载时反而损耗大呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 10:38:11
我们使用的是2500KVA的降压变压器,农网上用的。老是轻载,大概用到1100左右,有时能达到1900,但1100时候就比1900的时候电压低,不是轻载时损耗大吗?

我不知道你说的变压器有多大,就我掌握的变压器知识而言,这种情况不应该发生。
以电力变压器为例,它的损耗通常由空载损耗和负载损耗构成。空载损耗是由励磁电流产生的,与生产厂家的工艺系数、所使用硅钢片的单位损耗和铁心重量有关,只要变压器通 电无论是否带负载,空载损耗始终存在。负载损耗是由绕组的电阻损耗+附加损耗组成
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗 ,
负载损耗大小与负载率有关,也就是与电流大小有关。所以你说的变压器在轻载时反而损耗大很难理解。

你是实际测量得到的吗?我不知道你说的变压器有多大,就我掌握的变压器知识而言,这种情况不应该发生。
以电力变压器为例,它的损耗通常由空载损耗和负载损耗构成。空载损耗是由励磁电流产生的,与生产厂家的工艺系数、所使用硅钢片的单位损耗和铁心重量有关,只要变压器通电无论是否带负载,空载损耗始终存在。
负载损耗是由绕组的电阻损耗+附加损耗组成
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
负载损耗大小与负载率有关,也就是与电流大小有关。
所以你说的变压器在轻载时反而损耗大很难理解。

用电线运输的时候,功率在变压器两端是一定的,不会随着电压的变化而变化。在载的时候,功率一定,电压更低,由p=UI,电流会更大,那么在电线上的电阻功率p2=I^2*R就会比高载的时候更大,功率消耗变大,传输效率降低。

你说的这种情况不可能,可能是指的效率问题。可能是你理解错了。
如果你带500KW负载,变压器消耗10KW损耗,和你50KW负载,变压器消耗5KW损耗,这样相比,负载轻的就是损耗大了呀。

负载小的时候输出电流就大,这样内阻消耗的功率当然要增加了。