咨询电容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 18:57:05
我是做财务的,关于电费不太懂.我公司新装一台变压器,受电容量为315,10月用电量:无功用量抄5688,有功电量抄19619,其他电量2026,功率因数91%,力调费为负数.我想问一下我公司的变压器是否过大,是否要改成小的变电器?另外功率因数的概念是什么?什么标准为好?
请问,变压器的大小与用电量的大小有没有关系?

变压器是否过大就不知道

功率因数就是 有用功率与总功率之比(我们的电路不是所有的功率都是有用功率,还有一部分功率因为发热等浪费掉) 有用功率当然是越高越好

通常并联电容可以提高功率因数 现在你的功率因数91% 已是不错的 在此时要提高功率因数是很难的 要并联的电容要很大才行 实际生活中不需要再提高了

大学 电工学 有相关内容

符合以下就可以
http://www.nygdgs.com/bzgc/f7.htm

1、变压器大小是根据用电高峰时的计算负荷来确定。平均负荷只是参考衡量变压器的运行时间利用率。
2、功率因数,你理解不了,比方:电话机座机费18元,月使用话费18元,[功率因数](借用词)=0.707。
3、功率因数标准,一般电业部门要求为0.9,低于0.9,罚款,高于0.9,奖励。(工业通常为0.85)

要我说,我变压器的大小呢应该有关系吧!当然我也不太确定的! 功率因数就是 有用功率与总功率之比有用功率当然是越高越好!
80GB→
80×1000 = 80,000MB→
80,000×1000 = 80,000,000KB→
80,000,000×1000 = 80,000,000,000字节.

1、功率因数等于1加(无功电量/有功电量)的平方分之一,再开方,按你提供的数,应为0.922,而不是0.91,功率因数超过0.9即有电费奖励,直至0.95
2、按有功电量算,你的变压器的平均负荷仅为26kw ,即便考虑负荷不平均,你的变压器也太大了,如果不考虑以后发展,50kvA变压器足矣。