变频器 能不能实现对正反转分别设定频率

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 07:07:16
变频器 用电位器给定频率,端子启动,正常情况下,正反转运转频率都为设定频率,能不能实现对正反转分别设定频率,用一个变频器,正转反转频率不同
我用的 LG变频器,应用多功能端子能实现吗?若通过内部多功能端子,可以实现正反转不同频率运行,给定频率的方式能不同吗,正转需要改变频率,所以我用电位器给定,反转不许要改用固定频率,能用面板给定吗?我想知道给定频率方式能不能不同

1 输入侧加接触器的问题,原则上变频器的输入和输出侧都不建议加接触器的。变频器的输入侧加接触器不利于对变频器的保护,如果变频内部短路的话接触器只能烧毁后跳开空开,如果没有接触器的话,直接跳空开,变频也不会烧毁的。这种情况现场发生过好多的。
2 输出侧接触器的问题,和上面一样同样是保护的事情,输出侧的问题比输入侧还严重的,如果变频器的启动命令已经发出,并且变频已经启动,而你的接触器还没有吸合,变频器保护会动作的。只有一种情况建议加接触器,那就是一台变频器托动两台电机,而且接触器的吸合要先于变频器的启动命令。你这种情况完全没有必要的。
3 你这种做法,显然是不合理,而且增加了成本的。最简单的做法是输入输出都没有接触器,直接通过变频器的数字输入端来控制电机的正反转的。没有那么复杂的就是三根线的问题,把两个开点接入再和公共段连起来,一对开点闭合正转,另一对闭合反转就可以啦。具体的接线和参数设置请咨询厂家或是研究说明书的。你这个变频器不知道是什么品牌的,没有办法帮你看到的。
4 你在说明书上找不到正反转的接线问题,变频器的数字输入端是可以自定义的,也就是说每个端子的功能都可以编辑的,所以你没有找到不代表实现不了正反转的功能的。
5 输入输出端子的问题,变频器的数字输入端是外部回路给变频器发指令,指挥变频器启动停止或是别的动作,实现外部对变频的控制。数字输出端是变频器可以向外发出一些功能指示,最常用的就是运行,故障状态输出。简单说是可以输出端反映变频器的工作状态或是实现内部自定义的功能。

如果变频器本身不能设定,可以采用下面的办法:
1、设置2个给定单元(或1个单元设有2个给定值选择“接点”);
2、增加正反向运转“切换”信号;
3、用正反向运转“切换”信号去“切换”2个给定单元(或切换2个给定“接点”)。
补充:
用“模拟开关”IC。

这个模拟量给定变频器本身是实现不了的,建议用变频器的多功能输入节点,进行多段速设定

请参考说明书,说明书对正反转的接法有详细的介绍.用端子运行就可以,功能参数改变为端子控制就可以了.

变频器 能不能实现对正反转分别设定频率 变频器让电机实现正反转的原理是什么? 单项电动机实现正反转 单相交流电动机怎样实现正反转的? 220V电动机如何实现正反转 施耐德变频器ATV61,ATV71启动停止、正/反转、命令和状态字 0.4千瓦的三菱变频器现在只有正转,要让它有反转怎么办? 床头箱能实现正、反转的原理是什么? 用plc实现鼠笼式异步电动机正反转控制论文 普通的洗衣机是如何实现正反转的?