100A的空气开关需要配置多粗的线缆,配置原则是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 02:36:24
一个机房,主要设备为服务器等,三相电进,100A空气开关需要配置多粗的线缆.配置原则是什么.

配置的原则是:
1、根据设备容量、工作方式,计算【计算电流】;
2、根据【计算电流】、【计算负荷】,选择配电线路;
3、根据计算电流、线路规格,选择配电保护开关设备。
记住:断路器作为保护开关,要保护设备就应该使额定电流略大于计算电流,另一方面,开关的额定电流不能大于线路长期持续电流。后面一点有时容易被忽视,那么,在轻微过载未使断路器脱扣的情况下,线路就容易出问题了。
一般:100A断路器下面所配电缆电线应该是不小于35平方毫米。

用塑壳断路器比空气开关要好!
35平方的就比较合适了.