如何计算额定容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 17:30:32
产品概述 :
LBZ-6.10W电流互感器为户外干式电流互感器
适合额定电压10KV、额定频率50HZ和电力系统中的测量和保护,外壳采用特殊工艺处理和钢板加工而成,具有防腐蚀性多绕组,多变比,计量、监控、保护分开,拓宽了使用范围。

型号及其含义 :
LBZ-10、6

结构简介 :

技术参数 :
基本参数
计量; 0.2S级10VA;
测量; 0.5级15VA
保护; 10P520VA
技术参数
额定一次电流; 5;10;15;20;30;40;50;75;100;150;200;300;400;500;600A
额定二次电流; 5A

这台电流互感器的额定容量是多少?麻烦朋友们帮我计算一下.

单相的,如U1/U2=220V/110V I1/I2=1A/2A,则得220VA。
  三相的,如U1/U2=10kV/0.4kV I1/I2=5.77A/144.3A,则得100kVA。
  额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

  误差
  对无载调压变压器而言,在-5%的分接位置时,可输出额定容量,低于-5%的分接位置时要降低输出容量。
  对有载调压变压器而言,一般制造厂都规定在-10%分接位置时仍可输出额定容量,低于-10%分接位置时降低额定容量.以上都是对恒磁通调压电力变压器或配电变压器而言。对变磁通调压电炉变压器或整流变压器而言,额定容量是指最大输出容量,多数分接位置下输出容量都小于额定容量。

  实际情况
  在实际运行时,变压器还有一个负载能力,额外负担定容量决不是变压器的负载能力。负载能力是指变压器仅仅在所确认的一定时间间隔内所能够输出的实际容量值。这个容量值是由变压器在所认定的时间间隔内的运行条件而决定,或者由是否损害其正常使用寿命,是否增加其绝缘的自然老化,是否危及变压器的安全运行而决定。负载能力可以超过额定容量,但是负载能力有一上限值,即绕组热点温度不能超过140℃,超过140℃时会使绕组热点温度附近的油分解出气体,影响安全运行,绕组热点温度虽未超过140℃,油温超120℃时,由于热和电的复合作用,会影响油的场强。绕组热点温度超过98℃时会影响变压器使用寿命。
  由于急救的需要,变压器的实际负载能力可超过额定容量,但要保证绕组热点温度不能超过140℃,牺牲的使用寿命,要用低于额定容量运行时所增加的寿命来补偿。在急救超过名牌容量运行时,负载损耗要比额定负载损耗高得多。负载下输出电压要比额定空载电压低得多,效率也差。
  自耦变压器的额定容量是指通过容量