106、什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?
答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
3) 接地装置:接地线和接地体的总和。
107、接地装置的埋设有哪些要求?
答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。
1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。
2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。
3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。
4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。
5) 如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。

防雷减灾的意义在于用很少的钱预防大的损失
其作用在于使用科学的手段规避自然灾害
预防这东西换种说法就是不一定发生的损失也应该打着可能损失的前提来解决问题

接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的过电压,避免发生反击。接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。

防雷接地的意义有效预防雷击,使其人与设备安全。

就是把雷电引到地上`起来保护的作用啊`

防雷接地一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。其中的防止的危害主要是生命与财产的安全。