三相供电系统中,零线电流偏大的问题,急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 17:20:12
我公司的用电情况只有节能灯,空调,电脑,风扇,没有其他的,请问为什么会零线电流偏高,如A为20 B为28 C为30 则N为35,线管是用KBG的,KBG管没接地,有人说是KBG管引起的,说会产生我涡流,也有的说是用电子产品引起的三次谐振,请指教
回答多有一定的道理,可惜没有具体的处理办法,我的零线没问题,接地的话就是KBG管没接地,

1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,要么是零线断了,要么是接触不好。零线带电只是结果,而不是零线带电的原因;

2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;

3、在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触零线将会造成触电事故危险;

4、在三相五线制中(TN-S)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置.

产生零线电流的因素主要是三相电流不平衡\电源侧零线接触不良;
基尔霍夫定理说明:流入节点的电流和等于流出节点电流和,直流时只要简单的加法即可,交流时因为流入节点的电流有相位差,所以三相平衡时零线电流为零,所以如果出现三相不平衡或零线接触不良时,电流大是正常的.
建议查一下零线在电源箱中是否接触良好,并尽量合理分配负荷.
另外产生涡流会有很大发热量,你提供的情况应不属于此.

认真检查一下三相电源的负荷分配是否基本平衡,如果偏差太大就会引起零序电流,使零线带电。除此之外还应该检查地线的与电源零线的连接是否良好以及接地点的接地情况是否符合要求,测一下接地点的接地电阻,要是接地电阻超过4欧可以考