自然接地与防雷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 13:55:25
将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接,称电气接地,简称接地。
接地,通常是用埋入地中的金属接地体与土壤相接触实现的。将金属导体或导体系统人为地埋入土壤中,就构成一个金属接地体,称为人工接地体。原已埋入土壤中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础钢筋、非燃性物质用的金属管道和设备等也可作为金属接地体,称为自然接地体。
将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接,就实现了电气设备的接地。

问题:新建钢构车间厂房 长380米,宽72米。车间使用TN-C系统,可不可以利用车间钢构做自然接地与重复接地。
雷击厂房后会对车间设备和变电站有什么影响?
厂房接地电阻0.3欧

你得买个接地电阻测试仪测一下钢架结构的接地电阻,这个是关键,雷电最终需要被泄放到大地,钢架结构厂房的接地电阻应小于30欧姆(<建筑物防雷设计规范>GB50057-2000版),接地电阻大了就不能很好的把雷电泻放掉,击到厂房设备或者变电站二次设备的话,轻则停电跳闸,重则设备烧毁,人员伤亡!
如果0.3欧姆,那就可以把钢架结构厂房当自然接地体,如果外面有引入厂房的电源线,电话网络,也应该装电源或信号防雷器,室内的电器设备也应该做等电位连接

雷击不光是直接雷击,还有雷电侵入波的。避雷针防止直接雷击,避雷器防止雷电侵入波。

接地和避雷针原理类似,但是避雷针是要安置在高处,一般材料也使用镀锌钢管,表面还要镀锌,而且安装的时候还要考虑范围。

所以你说的那条是不太可能成立的,更别说对人生安全和机器安全问题了,雷电打中你厂房会引起火灾,严重的情况会击毁建筑物,对厂房里的人和机器都有严重的危害。

变电站一般都有避雷针和避雷器,另外有严格的规程来防止雷电侵入波,不过雷击还是会产生一些保护误动等影响。

按照GB50057—94的要求就是要你共用接地的。关键是要做好设备之间的等电位连接,接地电阻值的关系不大。不怕电位高,就怕电位差。这是关象石说的。
至于有没有影响你可以这么考虑,你不用钢结构做接地,雷电流泄放的慢,对你周围的建筑影响就大,你做了接地,泄放的快,影响就小。总是做了比不做好。

1.我觉得这么大的钢结构厂房,除了做自然接地体外,也应该在做单独的防直击雷措施。也就是重复接地,如在钢结构厂房屋顶上加装避雷带,做引下。但屋顶的所有的金属物必须做等电位连接。看看现在钢结构接地电阻怎么样?在考虑用钢结构做自然接地和重复接地。
2.厂房所有电器设备必须做可靠接地。对于重要的设备在经济允许的条件下考虑增加SPD浪涌保护器。这些设备需单独做接地。对于一些在钢结构柱子上的开关和设备控制器也要做接地。
3.雷击厂房后设备未做接地的,估计十有八九就会被雷击坏的。变电站一般都有避雷针,架空线路进心也都有避雷器。
自己看书点经验,有什么问题希望大家提出来,互相探讨。

我觉得没问题,确定一下钢构是否接地可靠

<