急求配电专业人事分析解答!!(配电疑难杂症)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 15:42:35
我厂有一380V交流自切柜,两路进线来自于我厂两个分变压器(10000V/400V)其中一台是顺德变压器厂的2000kva干式变压器,配MR有载调压器和协顺的散热系统(以下假设为1路),另一台是苏州生产的盛英1600kva干式变压器,配南通实佳有载调压器和盛英的散热系统(以下假设为2路)。
当两路电源送至交流自切柜上端时,我们进行了相位校验,次序如下:
1、单路验电,万用表电压档,相对相、相对地电压全部正常。

2、验证相位,测得以下数据
1路电源a相与2路电源a相有220V电压。
1路电源a相与2路电源b相有440V电压。
1路电源a相与2路电源c相有220V电压。
1路电源b相与2路电源a相有220V电压。
1路电源b相与2路电源b相有220V电压。
1路电源b相与2路电源c相有440V电压。
1路电源c相与2路电源a相有440V电压。
1路电源c相与2路电源b相有220V电压。
1路电源c相与2路电源c相有220V电压。

3、相位仪,验证两路电源相位相同。
4、用220V普通灯泡,验证,所测得的220V电压处确实有电压存在,而且灯泡亮度正常。

投送自切柜电源,试验风机,空调等设备无论在1路和2路电源下都运行正常。
这个问题以困扰小弟多日,希望各位专家能帮我想想办法,感谢非常!非常感谢!高分一定送上。

这位朋友,看了你的问题,考虑了以下.
由你的两台变压器出线的各相之间的电压关系看,造成这种情况的主要原因是两台变压器的输出电流的初相角相差60度,即1路的a相比2路的a相差60度,b 相和c相也同样相差60度,这个你可以画出两台变压器的输出电压相量(矢量图),很容易看出你列出的那种结果.造成这种结果的主要原因有以下两点:
1.两台变压器的联结组别相同,而他们的输入取自不同的电网,由于两个电网的电压不同步(即电压初始相角不同).相差大约60度.
2. 两台变压器的联结组别不相同,而输入取自一个电网,在这种情况下主要是由于两台变压器的连接组别不同造成的.

相位仪测试的是三相电互相正确的相序关系.
比如一路电相序为A B C
另一路电相序为B C A
用电设备都会正常工作.

至于电压为什么是220和440,我想是两个变压器相位相差了180度,而且相序不同.
(纯属个人想法)

补充:
假如一个变压器绕组接线方式和另一个不同倒转了180度(同名端相反),就可以产生这个现象。比如正常 A相0度,B相120度,C相240度
另一个的为 A相(记为A',实际为B,但是由于接法倒转了180度所以是,120-180度),B相(实际为C,240-180度),C相(实际为A,相位0-180)。
根据矢量关系,A-A'=220,A-B'=220, A-C'=440。其余同。

不过产生这个现象真的是很奇怪。迷惑中。。。。。

输入取自不同的电网,由于两个电网的电压不同步(即电压初始相角不同).372750478

相位仪测试的是三相电互相正确的相序关系.
比如一路电相序为A B C
另一路电相序为B C A
用电设备都会正常工作.

至于电压为什么是220和440,我想是两个变压器相位相差了180度,而且相序不同.
(纯属个人想法)

以上的都说了很多了,,只要能正常用就行了,,小伙子还是比较有上进心的啊。