锦开高压柜10千伏和6.3的高压柜能通用吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 03:45:06
我们厂的锦开10千伏进线柜储能电机坏,可是来不及修理,想用6.3的高压柜。名牌和参数都是一样的,请问有谁能知道这样能通用吗?

10千伏和6.3千伏的高压柜结构几乎是完全一样的,但还不能完全互换;一是要看内部结构,10KV的相间距离要求是125毫米,而6KV系统要求相间距离是100毫米,如果安全距离不够,是不能直接使用的;二是要看内部元件的额定电压,有些6KV设备选用的是10KV的,有些是6KV的,如果内部有额定电压为6KV的设备,就不能使用;三要看二次系统是否一致,特别是操作电源的种类,电压等级等,还要看中央信号系统是否能对接等情况;

依我看,你只是10千伏进线柜储能电机坏,没有必要更换整个柜子的,如果能互换,则二个柜子的储能电机应该是一样的,更换一个储能电机还是比较方便的,就是买一个新的也没有多少钱的。