我厂新建设一个车间,计算功率(按电机铭牌)为280KW
郭老师!我们应该选择多大的变压器,最小选择哪个容量等级的?
低压侧以后为我方负责,那我们是不是也要装无功补偿柜?您对这个车间的节能方面有什么样的建议能不能够让我们借鉴一下,呵呵,我知道问题比较多,但也想恳请郭老师或者其他前辈能够给出出主意,我感激不尽

设备有:破碎机4台分别为30KW/37KW/55KW/75KW准备自耦降压启动.
3台风机都为15KW准备星角启动,
两台斗式提升机分别为15KW/11KW准备星角启动
其它设备有皮带输送机,振动筛等都是7.5KW以下直接启动
郭老师 按国家规定我们应该采取那种计量方式啊?
我们想的是高供低计,呵呵不知道供电部门能不能同意

根据你提供的负荷情况,我认为准备一台400KVA的变压器为好,最小也要选择315KVA的变压器;但从电压质量,设备启动难易程度来看,选择400KVA的变压器比较好;
你的负荷基本全是异步电机,运行后负荷变动也效大,自然功率因数一定很低,不安装无功补偿柜进行无功功率补偿是不行的,一是供电企业在交电费时要考核,电费支出比较大,二是在线路末端电压没有保障,三是线路损耗比较大,也就是费电, 四是设备出力不足,建议装设160KVAR的电容器,并安装功率因数自动控制器,使电容器自动投切,保障功率因数在合格范围之内。

补充:高供高计比较科学合理,从长远来看,高供低计是不合理的,对你也不合适;你是不是不想建设高压配电室,没有关系,现在有一种“高压组合式互感器”价格不贵,能够实现你不建高压配电室,还能高压计量的要求。