力率调整问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 17:18:32
工业用户的功率因素能够达到100%吗?如果用户达到100%,该从哪几方面分析原因?

只能说做到接近100%。要这样做你须对你的低压配电房进行以下改造:
一、把单相功率因数表更换成三相的,你平时所测得的只是其中一相(比如B相)的功率因数,这样你就可以测出每相电的功率因数,需且可以单独对每相电源进行无功补偿;
二、把原来的共补的三角形接法电容器换下部分,装上不同容量的分相补偿的电容器。同时也加上几组容量较小的共补三角形接法的电容器。
如此一来,你可以真正的对每相电源的无功进行补偿。(当然控制线路要根据仪表的设定进行改造)

永远也达不到100%,那只是理想值!