请教郭卫国专家问题 急急急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 17:21:02
我单位有一台 800Kva变压器但是每个月的力调费都比较高,我单位已经在低压安装电容器补偿电容器容量320VAR,而且能够自动的投入,低压的电表的无功脉冲闪得非常的慢,但是高压电表无功脉冲闪得比较快。我单位平时的用电功率在300KW多点点,询问过重庆市电力科技设计院(他们做的低压补偿柜)他们说他们的补偿表是没有问题的,但是就是力调费都比较高。请问怎么解决?
(我单位是重庆的)
现在有一小的电力安装单位说我单位补偿有问题需要改造可以降低力调费,单位领导在问我,我认为应该不大可能的因为我也看了低压的电表的无功脉冲闪得非常的慢,低压补偿柜的投入和切除是正常的。

你应该选择不同负荷情况下观察功率因数表,如果正常情况下达到0.9以上,则说明低压侧补偿没有问题。如果按800KVA配变容量来配置电容,那一般情况下250千乏就够了。按你目前用电负荷,建议你对多余的电容退出运行,仅保留150千乏就行了。请问变压器是什么型号?S9?S11?SC9?SCB9?或者SCB10等

高压需要补偿 低压电容器补不了高压