一个电机启动后五分钟漏电跳闸,用摇表摇过无论相间和相对地都没有漏电现象,请各位高手指点一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 08:34:46
经检查,漏电开关没有问题,电网电压稳定,三相电流有点不平衡,但仍在允许范围内,且各相电压与另一台电机的同一相电压一样,但只有这台电机出问题!

①你的电机是否受潮,如果是的话那么它在运行受热后绕组接线腔器壁会产生凝结的水珠产生漏电;
②绕组可能存在运行受热膨胀后(或震动时)有扫膛现象,注意检查;
③根本不是电机造成,而是你的电源线或控制设备(如开关)故障造成;
注意对症查找(至于方法,要针对以上几点对症下药)
祝你好运!

一般此类现象是因为某一相的匝间有短路或软击穿(有电流流过时过热使绝缘值降低而短路),运行短时间后电流三相不平衡,造成空开的保护动作而跳闸。
可使用钳形电流表卡三相电流确定。

你的开关额定电流小了.

跳闸时即摸一下电机外壳是否十分发热。如果是的说明电机内的轴承已经坏了,因为转子拖底发热而跳闸,赶紧修否则要报废了。

第一你的漏电开关有问题
第二如果你的电动机功率小,很小看看你漏电开关下螺丝有没有拧紧,没拧紧会有压降

漏电开关和接地保护不能一起用,还有你哪个漏电开关的接线方法对不对,开关是什么样的开关,接线方法不同。