遇到一个水泵+PPR长距离输水问题。望高手赐招!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 13:25:54
老是爆接头,困惑了我好久!望高手不惜赐教!

水泵:深井泵,扬程330M。下井40M,立管是厂家安装的镀锌管,管径50.电机9.2KW,额定电流20A。流量5m³/h

管道:PPR2.5Mpa,管径50。接头全部采用热熔连接!1000M ,后面还有1.6MPA的PE管1800M。PPR管每隔12-16M做了一个水泥墩子。PE管和PPR管交接处有个止回阀。

水池:标尺208.5M,山顶上!

问题来了,井口出口管道压力为2.9Mpa,管子没事,试压20分钟。接头老爆!(拉脱和爆裂)后来在出口处增加了一个2.5MPA的止回阀和闸阀,缓慢开启闸阀,用阀门控制管道压力和流量。使系统压力控制在2.5Mpa以内!试压1小时,没爆,水池管口出水,于是停机,再次启动水泵,10分钟后还是要爆接头,后来在PPR管500M处刚要爬坡的地方装了个排气阀,启动水泵,阀门位置不变,压力为2.25Mpa,运行1小时后,还是要爆接头(拉脱),这个地方天气温度在3-8度之间。

现在我想了一下,能不能在离水泵400M-500M的地方装一个泄压泄流装置和排气阀。来减轻管道阻力和压力!

困惑了我很久,望高手指点!

这里有图片:http://bbs.co188.com/content/0_1253333_1.html

你的选型有问题,设计时首先请确定你需要的泵扬程和流量,
一般计算方式:水位移高度,一米对应泵扬程一米;水平管道长度,每十米管道长度对应一米扬程;弯头,每个弯头对应0.5米扬程。
计算出总的所需扬程后再根据你需要的流量选择。

你说你选的是330米扬程泵,也就是说泵出口压力是3.3MPa,这是PPR管道不能承受的,接头更承受不了这么大压力,虽然你做了减压工作,但做的还不彻底。
如果实际扬程真的需要330米,也就是实际高度真的这么高,肯定只能用金属管。
如果实际高度没有这么高,建议你选扬程小一些的泵。

为什么要用PPR管呢?用铁管也可以呀!问题可能就是你的管路直弯头太多!PPR管热熔连接对于这样的高度和这样长的管距压力是不行的!你可以尽量减少直弯头的数量和管路的长度!加大PPR管的管径!不然就只有换铁管!

330米的扬程用PPR 管,佩服。

在半山腰处加一个管道泵就OK了