三相四线照明线路中零线电流大于相电流什么原因,请教高手指点?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 12:37:02
三相四线照明线路中零线电流大于相电流什么原因,请教高手指点?例如:三火分别为40、40、50,而零线却到90 。
是不是高次谐波方面的,我的测量应该不错

你说的这种情况不存在。
如果“三火分别为40、40、50”,那么中线电流是10

“ 铁匠半百”说得对,如果事实如此,那是零线中有别的回路电流,最大的可能是串入电焊机地线电流。

你说的这种情况不存在,“ 铁匠半百”中线电流不是10 吧?

这有什么好奇怪的,你要知道是在三相四线照明线路中。有三根相线,而零线只有一根。所有用电器需要用的电流经三根火线一起流向一根零线,这样零线上的电流不就大了

绝对不可能,除非一相火线分了3根……

负载不都是三项对称,不对称的电流经过零线 ,所以!